Bonjour tous,

On me demande de refroidir une salle serveur (d'une mairie) car l'ancienne clim, modèle pour particulier n'a pas tenue.
On me parle de bloc basse température pour faire du froid été comme hivers.......
Qu'en pensez vous, avez vous une idée sur ces appareils apparement spécifiques ?
Merci de vos lumières
Fred
 
Bonjour fred, question très spécifique, orientée chauffagiste (Spécialisé dans la gestion du froid).
Tout système informatique qu'il soit petit ou gros, est sensible à la chaleur.

Que ce soit pour une climatisation ou pour un bloc froid (pompe à chaleur inversée).
Tout ce matériel demande un minimum de qualité et un entretien périodique.
Le choix d'un système dépend principalement du résultat que l'on veut obtenir.
L'écart entre la température max de l'environnement et la température désirée
sont la base première qui justifiera le choix du matériel (Attention au point de rosée)

Daikin dispose des deux systèmes, il ont une bonne renommée en la matière.
Exemple (PDF)
 
La gestion du froid est bien plus complexe que la gestion du chaud.
On est loin du simple circulateur et du thermostat.
Bonne lecture et bon courage.
 
Pour information au sujet de cette discution, nous avons opté pour une climatisation somme toute assez ordinaire (pompe à chaleur air/air de marque fujitsu) MAIS couplé à une VMC haute de façon à éjecté la chaleur par l'extérieur. Comme cela la salle "serveur" hermétiquement fermée (porte coupe feu) devrait être à bonne température ! Cout total de l'investissement environ 5000€.
Ceci est dans le cadre de mon job, pour une Mairie
 

Campagne de dons

Dons pour T-E

Campagne de dons pour T-E
Objectif
300.00 $
Reçu
125.81 $
Cette collecte de dons se termine dans
0 heures, 0 minutes, 0 seconds
  41.9%

En ligne

Statistiques des forums

Discussions
18 729
Messages
30 036
Membres
356
Dernier inscrit
lukette

Nouveaux membres

Retour
Haut Bas