fredmns

Membre
18/2/21
62
12
0
59
Sarthe
Bonjour tous,

On me demande de refroidir une salle serveur (d'une mairie) car l'ancienne clim, modèle pour particulier n'a pas tenue.
On me parle de bloc basse température pour faire du froid été comme hivers.......
Qu'en pensez vous, avez vous une idée sur ces appareils apparement spécifiques ?
Merci de vos lumières
Fred
 
Bonjour fred, question très spécifique, orientée chauffagiste (Spécialisé dans la gestion du froid).
Tout système informatique qu'il soit petit ou gros, est sensible à la chaleur.

Que ce soit pour une climatisation ou pour un bloc froid (pompe à chaleur inversée).
Tout ce matériel demande un minimum de qualité et un entretien périodique.
Le choix d'un système dépend principalement du résultat que l'on veut obtenir.
L'écart entre la température max de l'environnement et la température désirée
sont la base première qui justifiera le choix du matériel (Attention au point de rosée)

Daikin dispose des deux systèmes, il ont une bonne renommée en la matière.
Exemple (PDF)
 
Pour information au sujet de cette discution, nous avons opté pour une climatisation somme toute assez ordinaire (pompe à chaleur air/air de marque fujitsu) MAIS couplé à une VMC haute de façon à éjecté la chaleur par l'extérieur. Comme cela la salle "serveur" hermétiquement fermée (porte coupe feu) devrait être à bonne température ! Cout total de l'investissement environ 5000€.
Ceci est dans le cadre de mon job, pour une Mairie
 
  • J'aime
Réactions: Marcel_By_mtr

Un don pour TE

Campagne 2024

Aidez-nous à financer l'hébergement
Objectif
325.00 €
Reçu
193.97 €
Cette collecte de dons se termine dans
0 heures, 0 minutes, 0 seconds
  59.7%

Statistiques de visiteurs

Membres: 6 sur 9 Apr 2024
Invités: 344 sur 29 Mar 2024
Record en ligne 344 , on 29 Mar 2024

Visiteurs en ligne

Membres
0
Invités
22
Total
22

Statistiques des forums

Discussions
14 245
Messages
24 486
Membres
452
Dernier inscrit
obsidianxo